中國簡單快捷的免費行業信息發布平臺
·手機版 ·注冊 ·登錄 ·會員中心 ·忘了密碼 ·導航 ·幫助
名站在線LOGO
·設 為 首 頁
·收 藏 本 站
·新 站 登 錄
網站首頁
|
行業供求
|
行業產品
|
行業公司
|
站內檢索
|
行業資訊
|
網站導航
|
鏈接交換
|
流量交換
|
網友收藏
您當前的位置: 首頁 > 行業貼吧 > 話題


行業貼吧

(注意:網友的發布表不代表本站立場。)
回復話題
發新話題
返回列表
話題: 漢中高層建筑分區供水應符合哪些規定?有什么優缺點?
171.214.236.*
2016-11-24 10:40:31
  漢中高層建筑分區供水應符合哪些規定?有什么優缺點?



  隨著城鎮人口的增多,漢中高層建筑越來越多,在市政管網壓力滿足不了高層用戶生活用水的時候,需要通過二次供水設備來增壓。為了更好地滿足高層用戶的用水,都需對漢中高層建筑進行分區供水。那么,漢中高層建筑分區供水應符合哪些規定?有什么優缺點?



  其實,漢中高層建筑一般情況下可分為低區、中區、高區,每個區域之間不能太高,區域之間樓層越高,壓力越大,容易出現爆管等問題。在現實情況中,每個區域在10層左右的高度進行分區,每個區域都有一套完整的二次供水設備。





  漢中高層建筑分區供水應滿足以下條件:



  1、高層住宅給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求;

  2、各分區**衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;

  3、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施;

  4、各分區最不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求;

  5、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa;

  6、建筑高度不超過100m的建筑的生活給水系統,宜采用垂直分區并聯供水或分區減壓的供水方式;建筑高度超過100m的建筑,宜采用垂直串聯供水方式。



  漢中高層建筑分區供水優缺點分析:



  雖然分區供水能保護地區用戶的用水安全,能保證高層用戶能正常用水,不會出現水壓不足等問題,管理也很方便。但是分區供水也會增加輸水管的長度,以及高區耐高壓的輸送管,增加造價成本。因此,分區供水有利有弊,高樓是否采用分區供水,可咨詢博海專業的技術(18581853739)人員。



【聯系人】:彭小姐

【聯系電話】:18581853739

【在線QQ】:3109139304

【公司網址】:www.bohaigs.com  www.xa.bohaigs.com http://hb.bohaigs.com/