四川變頻供水設備模擬輸出不正常的原因:
四川變頻供水設備模擬輸出值一般指的是變頻器的輸出值,這是四川變頻供水設備是否正常使用的 一個衡量標準之一。一般來說,四川變頻供水設備模擬輸出不正常可能要注意兩方面。
首先,應確定是四川變頻供水設備的什么硬件出了問題。使控制器進入手動調試狀態,分別用 萬用表量出四川變頻供水設備控制器輸出0Hz以及50Hz時所對應的模擬量輸出值。如果變頻供 水設備控制器的模擬輸出值在0Hz時大于30mV,或在50Hz時小于控制器第10項參數定標的 電壓值,則說明四川變頻供水設備的控制器輸出存在問題。
如果隨著控制器的頻率變化,輸出一直保持不變,說明四川變頻供水設備控制器的模擬輸出電 路損壞;如果模擬輸出值也是變化的,但不能達到**值,則可通過調節模擬輸出增益來 解決。
其次,如果四川變頻供水設備控制器的輸出值正常,當控制器輸出達到第10項參數定標的電壓 值時,變頻器不能達到50Hz,說明是變頻器的設定值存在問題,可調節變頻器的頻率增益 解決。
四川變頻供水設備往往是以一體化供水設備的方式出現,一個配套設備中的組件情況往往是整 個設備是否正常運行的基本考量。
常見一體化供水設備包含:恒壓四川變頻供水設備、無負壓供水、超靜音管中泵組變頻供水、 一體化凈水設備、一體化污水處理設備等。