博海供水 110.184.136.* 2017-02-21 10:16:42 |
四川無負壓供水設備常見問題【第五期】
四川無負壓供水設備常見故障匯總:變頻器報錯;控制器不能正常工作;四川無負壓供水設備壓力不穩定;無負壓供水系統故障等等、
1、變頻器經常報故障
故障分析:1.參數設置不正確2.變頻器老化3.水泵過載4.缺相5.線路松動
解決辦法:先將變頻器復位,如果短時間內重新發生相同的故障則說明變頻器不能繼續工作直至工作解除。變頻器產生的故障代碼記錄下來,對照說明書將故障解決,將電路全部緊固一次;測量三相電流,看看是否平衡。供電電源缺相造成變頻器輸入端燒壞或變頻老化,需要更換變頻器。
2、控制器的輸出輸入點不正常或不能正常運轉
故障分析:1.控制器的輸入輸出點長期頻繁動作,造成控制器內部的觸點燒毀。2.由于觸點經過強大的電流造成。3.程序出錯或控制器已經燒壞
解決辦法:需要更新控制器的程序,將燒毀的輸入輸出點通過軟件改到備用觸點上面用,必要時更換控制器
3、四川無負壓供水設備壓力不穩、波動大
故障分析:1.控制器的參數未調好;2.水泵的效率太低
解決辦法:1.重新設置控制器參數;2.更換效率更高的水泵
4、無負壓供水系統時好時壞,不能正常運行
故障分析:線路出現松動;元器件老化
解決辦法:檢查線路,緊固線路,檢查元器件,必要時更換。
博海供水,供水系統集成設計和應用的**者
博海供水-專注供水15年,做客戶放心的產品
國內二次供水5年質保企業!
質量行100家,5年品質保障
國內**二次供水“5S”系統服務企業!
1S——360°專家“量身”設計
2S——24小時快速搶修
3S——5×6系統保養維護
4S——5年設備品質保障
5S——6維動態系統數據運行評估、預警
貼心顧問:彭經理 ,聯系手機:18581853739 QQ:3109139304 加盟熱線400-0028-024
【公司網址】:www.bohaigs.com www.xa.bohaigs.com http://hb.bohaigs.com/ |