話題: 重慶疊壓供水設備系統壓力不穩,容易振蕩,為什么?
博海供水
110.184.139.*
2017-03-08 10:08:12
  重慶疊壓供水設備系統壓力不穩,容易振蕩,為什么?



  重慶無負壓變頻供水設備的控制系統是整套設備的核心組成部分,水壓的變化監測和控制,調節都需要無負供水系統來進行調節,有時候在系統上出現問題,很多維護人員就一臉懵逼,不知道該怎么處理,下面介紹一下壓力不穩的原因。



  答:重慶無負壓變頻供水設備系統壓力不穩,容易振蕩,可能有以下幾種原因:



  A、壓力傳感器采集系統壓力的位置不合理,壓力采集點選取的離水泵出水口太近,管路壓力受出水的流速影響太大。從而反饋給控制器的壓力值忽高忽低,造成系統的振蕩。



  B、如果重慶無負壓變頻供水設備系統采用了氣壓罐的方式,而壓力采集點選取在氣壓罐上,也可能造成系統的振蕩。空氣本身有一定的伸縮性,而且氣體在水中的溶解度隨壓力的變化而變化,水泵直接出水的反饋壓力和通過氣體的反饋壓力之間有一定的時間差,從而造成系統振蕩。



  C、控制器的加減速時間與水泵電機功率不相符。一般情況下,功率越大,其加減速時間也就越長。此項參數用戶可多選幾個數據進行調試。比如,15KW一般為10至20秒之間。



  D、重慶無負壓變頻供水設備控制器和變頻器的加減速時間不一致,控制器的加減速時間設定應大于或等于變頻器加減速時間