cqtmdj 123.145.98.* 2022-04-22 00:26:42 |
在人們的生產和生活中,電動機屬于一個重要的動力設備,其自身具有較好的適用性,當前已被廣泛的應用于多個生產領域中。作為一種動力源,電機在使用時間長了可能會老化、受潮。按照使用方式和使用地點,還可能還會受到熱、侵蝕,甚至有異物侵襲。這些問題,都會給電機帶來一定的損害。而電動機本身如果過載、拖拖拉拉、壓縮,則會造成繞組的故障。另外在使用過程中,電源電壓瞬間變化太大或單相運行,機械碰撞等原因也會造成繞線外表的絕緣外皮損壞,繞線間和分圈圈的斜坡之間都會出現短路。此時磁場因短路導致分布不均,電流不平衡會使正在運轉的電動機在運轉中振動、噪音加重。電動機如果發生故障,會直接的影響到其正常的運行,甚至還會產生較大的安全事故。在對其進行維修時,不僅應將故障的分析工作做好,同時也應該了解電動機產生故障的原因,從而才能更好地保障該電動機的可靠性和安全性。今天說的話題是如何判斷重慶電機鼠籠轉子斷條:
鼠籠轉子斷條后,表現為空載運行正常,但只要加上負載,電機轉速就降低,定子電流增大,電機振動,溫度增高,并且會伴有不正常的噪聲。
鼠籠轉子發生斷條故障時,通常采用以下方法進行檢查。
⒈外觀檢查
鑄鋁鼠籠轉子的斷裂點多發生在槽軸向長度的中心附近,而銅條轉子的斷裂點則多發生在籠條與端環焊接處,若系雙籠轉子其故障點多是出在上籠部位。此時,取出鼠籠轉子,檢查鐵芯表面,籠條與端環交接處若有變色或過熱及裂紋,即表明該處斷條。
⒉更換轉子檢查
更換轉子檢查雖簡單易行,但需更換上同型號良好轉子進行試運轉。如果更換轉子后,電機運行一切恢復正常,則說明原鼠籠轉子存在斷條故障。
⒊通電檢查
在定子繞組中通入約為額定電壓10%的低壓電流,在一相中串入電流表,用手慢慢地轉動轉子,此時電流表的讀數若不穩定,大小循環變動,即表明轉子有斷條故障。
⒋鐵粉檢查
鼠籠轉子兩端加低壓大電流,調節調壓器,使電壓從零逐漸升高,待升流器的電流逐漸增大時,轉子表面即產生磁場,隨后把鐵粉撒在轉子上。若鐵粉一行行地沿著籠條方向整齊排列,表明轉子完好無損。如果鐵粉排列雜亂無章,或鐵粉撒不上去,說明轉子存在斷條故障。
⒌整機檢查
在定子三相繞組中通入50~60V的低壓電,以轉子不能自轉為準,之后用手緩慢轉動轉子。若三相電流不平衡,其電流又隨轉動角度而變化,即表明轉子有斷條故障。
銅條轉子發生故障,應依據不同的損壞情況進行相應的修理。
最簡單的解決辦法:就是找一個與這臺電機同機座號,同鐵心號的電機轉子,替換安裝在這臺有故障的電機上。帶相同負載試車,上述故障全部**。從而證明這臺電機的轉子鼠籠條的確有問題。
當然了,在電機維修的時候必須要按照國家電機維修標準的施工步驟規范來進行工作。
①.斷電,在對電機進行維修的時候,**步也是最關鍵的一步是斷電。倘若在未斷電的情況下對電機進行維修工作,電機的高電壓會觸傷人體,高電壓的電壓系數很高,輕微的可導致身體殘疾,嚴重的會導致死亡。因此在電機修理時,斷電是**步且是必須做的一件事情。
②.絕緣,電機拆卸完成后需把電源的插頭用絕緣材料(絕緣布或者絕緣紙)給封閉好,外殼和遺留的線頭必須進行短路接地的工作。眾所周知人是屬于一種導體,為防止觸電現象導致電機事故發生造成人員的傷亡,絕緣工作一定要做好。 |